ma****@126.com 2011-03-30 09:59:54 | 辽宁省 其他专业 | 803查看 1回答
桥架内电缆敷设
ZR-YJV-4*95+1*50得用多大的桥架? ZR-YJV-3*150+2*95得用多大的桥架?问题补充:是一根,用CT-100*50的可以么
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的问题是不是问一根电缆在桥架内敷设呢? 是的话,采用150*100的桥架就行, 如果是你说的两种型号电缆在一起敷设的话就采用200*100的桥架
2011-03-30 10:55:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看