• 踢脚线的工程量

    08清单中,踢脚线的工程量计算规则为“按设计图示长度乘以高度以面积计算”,那么踢脚线的工程量就应该包含门洞侧壁工程量。然而,我在算量2008中,定义好踢脚线、楼地面等,组合成房间,绘制完毕后,点击汇总计算,却发现门洞侧壁的工程量未计入踢脚线工程量;同时,三维显示图形,发现门洞侧壁也没有布置上踢脚线。请问专家,这个问题怎么解决?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、首先踢脚分两类,一类是整体面层踢脚,一类是块料踢脚; 2、整体面层踢脚就是常说的水泥砂浆踢脚,它是不算门洞侧的; 3、而块料踢脚是按实铺面积,是计算门洞侧的; 4、你的踢脚不知是哪一类,如果是水泥踢脚,那不算就对了,如果是块料踢脚,那就要检查一下设置是否有问题; 5、如果定额规则设置是没问题的,那你可以看一下具体的计算式,或换一种设置计算方式,看计算式是否一样; 6、或者直接问一下当地服务处;

    2011-03-30 20:24:45 

  • 定额量是不含门窗侧,清单量是含的,你看一下计算规则

    2011-03-30 20:31:51 