• 层间配电箱的电缆如何计算长度

    NHYJV-4*50+1*25电缆沿桥架布置在竖井内,每层与户表箱想接、采用BV-2*35+1*16请问;电缆怎样计算,还需要计算半周长的预留量吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、NHYJV-4*50+1*25电缆沿桥架布置在竖井内,每层与户表箱想接、采用BV-2*35+1*16要计算半周长的预留量; 2、计算时:BV-2*35+1*16从竖井出来的垂直高度+到配电箱的水平距离+出线到配电箱中部的垂直高差+箱半周长,每层计算相同; 3、NHYJV-4*50+1*25电缆沿桥架布置在竖井内,计算其进线到最后一个分支的垂直高度+水平进线长度+配电箱的预留;

    2011-03-31 13:21:59 

  • 需要计算半周长的预留量,定额说明里面有具体的长度的