• 现浇板钢筋布置图中,只有底筋XY和负筋的标注,请问还要布置分布筋吗

    现浇板钢筋布置图中,只有底筋XY方向和负筋的布置,请问还要布置分布筋(面筋)吗? 注:未标注现浇板上部钢筋为c8@200 ,下部钢筋为c8@200. 这个上部钢筋在这里是说未标注钢筋型号的负筋,还是图纸上没有的面筋?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    上部钢筋在这里是说未标注钢筋型号的负筋,只有底筋XY方向和负筋的布置,负筋属性中输入分布筋信息即可,不用再布置分布筋

    2011-03-31 13:08:09 