朱梓鸣 2014-09-18 13:46:21 | 吉林省 安装算量GQI | 542查看 1回答
组合管道的问题
麻烦问下,组合管道建立好后,与他相连接的管道是去设备的,但在识别时,总是按照这段管线的图示线路识别,而不是按事先调整的“管线最短距离识别”,这是为什么?难道软件只能在设备与设备连接时才按最短距离识别吗设备与组合管道连接时就不能按照最短距离识别吗 我用的是2013安装算量
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回复:有些工程量不要死记硬背的按最短距离识别,安装算量需要横平竖直的敷设管道,全部按最短距离识别有时候不合理,再说按图示和最短,造价相差无几的,不影响造价的准确性;如果你非要按最短距离识别,但是软件不行的话,可以用→直接选择构件后绘制。
2014-09-18 17:11:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看