• 钢筋缺省设置中,框架梁包括的基础是指的什么

    1、钢筋缺省设置中,框架梁包括的基础是指的什么?为什么我在基础层建的基础连梁,在其钢筋的计算中,计算公式中保护层厚度用的是基础梁的保护层厚度,而搭接用的搭接长度用的是框架梁的搭接长度??(基础连梁在梁中定义,基础主梁、基础次梁在基础梁中定义)
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 嗯,仔细分析一下您的楼层设置里的“楼层缺省钢筋设置”表表格里相关楼层的搭接信息与保护层信息。 见下图:搭接长度与砼标号、抗震等级有关,保护层厚则只与构件类型有关,两者的参照对象是不同的。 比如:基础梁类构件与框架梁类构件,如果砼标号、抗震等级都一样,那么其钢筋搭接长度肯定是一样的,但因保护层厚与砼标号无关,只与构件类型有关,所以用基础梁定义并布置的梁其保护层厚当然就会用的是基础梁保护层厚了。 就出现了您所说的“计算公式中保护层厚度用的是基础梁的保护层厚度,而搭接用的搭接长度用的是框架梁的搭接长度”。