• 辽宁08定额中钢筋搭接接头的问题?

    定额的规则写到: 钢筋接头数量,结构和构造搭接按设计规定或施工规范要求计算;钢筋规格搭接,按Φ10-25mm以内每12m一个接头;Φ25mm意外的每8m一个街头,定尺搭接的数量按工程总量的70%计算,搭接长度实际施工无论采用何种方式均按30倍钢筋直径综合考虑。 什么情况下是“结构和构造搭接”,什么情况是“钢筋规格搭接”? 电渣压力焊和机械连接的接头数量怎么确定?如有电渣压力焊和机械连接是不是需要把原有搭接接头数量做扣减?是减乘70%,还是乘70%以后。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    “结构和构造搭接” 可以理解成结构锚固和因技术要求的构造要求的搭接,例如,梁筋深入柱子的锚固,上层柱子主筋锚入下层柱子等 “钢筋规格搭接” 可以理解成钢筋由于定尺长度产生的搭接。 电渣压力焊和机械连接的接头数量也是有结构和构造搭接产生的,由此不需要把原有搭接接头数量做扣减 辽宁省定额是工程量清单计价规范的附录,你要懂得清单钢筋工程量计算规则,这样你才明白钢筋为说明要求这样计算搭接了