冰冰凉凉血 2011-04-01 11:04:07 | 广西壮族自治区 其他专业 | 437查看 5回答
吊筋的设置问题
我不明白吊筋的设置规则,是不是所有主次梁的交接位置都有吊筋?吊筋的型号大小是怎么确定的?跟什么有关系??
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳吊筋的设置位置要看图纸说明,每根主次梁是设几根规格等,他的尺寸是按03G101-1 62、63页规定的。
2011-04-01 11:09:23
-
不是的,你的理解有偏差。 吊筋的设置,只能根据图纸的设计标注或说明。
2011-04-01 11:05:55
-
具体要看图纸设计规定,不同的结构有不同的要求。查看结构设计总说明
2011-04-01 11:06:10
-
吊筋的设置问题: 需要根据设计说明中的规定进行设置。
2011-04-03 08:30:25
-
吊筋的设置,只能根据设计院的图纸标注来设置的。吊筋的型号大小是怎么确定的?只是跟设计有关系!·
2011-04-03 12:52:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看