• 等电位端子箱的问题

    如图 这是接地图,整个图上有三个这样的地方.图上的那个镀锌扁钢是连到哪的啊?不要说设计说明,说明里什么都没有,别的图上也没有镀锌扁钢,我的那个晕勒 谢谢

    基础桩

    问题补充:这是设计说明 防雷接地 1、本工程属三类防雷建筑。 2、为防直击雷,利用25x5热镀锌扁钢在屋顶贴装避雷带,屋面上所有金属物件与避雷带可靠连接。 3、引下线利用柱内外侧二根主钢筋,接地体利用建筑物基础桩基及承台内主钢筋。 4、为防电磁脉冲,设置三级过电压保护装置,确保用电设备安全。在变电所低压侧设置最大通流容量大于65KA(8/20S)的SPD;在楼层重要负荷侧设置最大通流容量大于40KA(8/20S)的SPD;在末端重要负荷侧设置最大通流容量大于15KA(8/20S)的SPD;突出屋面(LPZ

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、连接接地引下线上的,与整个接地系统一同测试; 2、我看了,你的这个引线周围没有金属构件接地体,只有引下线的标志箭头,而标志箭头来自整个接地网,是接地网的一个分支; 3、你的图中墙内红线应该是接地干线,而引出的这个实际是等电位端子箱的接地线,与干线相连,也就是干线的分支;

    2011-04-01 11:57:51 