    预埋锚固筋:就是插筋,是为了新旧混凝土面的接槎牢固或满足受力要求而预先插设的。插筋是指将钢筋在混凝土未凝固(初凝)前插入混凝土。 03G101混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图 有详细说明。 例如:一般基础和柱子是分开施工的,这时候柱子的钢筋如果直接留到基础里,由于钢筋很长不方便施工,所以就甩出来一段钢筋用于柱子的钢筋搭接用,大小和根数应该和柱相同,至于基础内的箍筋,一般是2~3道,用于固定插筋用,出了基础顶面就是柱子的箍筋了,按照图纸施工,伸入上层的钢筋长度一般取1米左右就可以了,满足搭接或者焊接要求就可以了。

    2011-04-01 22:46:14 

  • GGJ2009中,柱子的钢筋中有“插筋”这一项是指柱从生根处所需设置的插筋, 在其他的楼层中,当柱出现变截面,(增大截面时)或从框架梁上生根时才用到,一般上下通长柱(不变截面)不用插筋,只在基础部位有。