• 暗柱的拉勾,在其它箍筋中的设置

    菜鸟问题,希望大大们能认真看下我的问题再回答 如图一所示,暗柱的 两条 垂直于柱宽(300)的拉勾,我在“其它箍筋”中输入 选择的是488号图号,《总 说明》中暗柱的的保护层为25mm 又有N天前曾在此问过的,一前 辈告知我在“其它钢筋”输入L时,L为实际下料长度 于是目前纠结: 1 “L”要输入为多少,作为拉勾,保护层也是扣两边25mm吗 2 如图二所示,目前我的“L”为“总长-保护层*2”,我还需不需要另外加两个弯钩的长度进去 3 三级抗震,柱子拉勾的布置都是隔一拉一吧,我拉筋的间隔设置为2倍箍筋间距对吧 4 额外一问,基础是桩承台,绘在基础层中,那管 桩在绘在什么地方(桩顶插筋,部分人工 挖孔桩也有量)

    其它箍筋

    柱宽

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在“其它箍筋”编辑也是合适的。 1、是按扣减两个保护层设置。 2、不用设置,软件是每边按6.25个钢筋直径计算。 3、主的拉筋图纸没有要求时,它的间距与外箍筋是一样的。 4、管柱有单构件输入更快捷。桩顶插筋单构件输入也可以,在相应的桩承台中的“其它钢筋”中编辑也行。