zx****@126.com 2011-04-02 10:00:18 | 福建省 钢筋算量GGJ2013 | 830查看 15回答
尺寸超过2500的桩承台钢筋需要*0.9的系数吗?如果要再软件里改如何处理
如标题
全部回答 (15) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
主是取决于设计要求,一般是要的。
2011-04-02 10:06:56
-
规范和图集都有这方面的规定,因此一般设计会参照这个规定的,具体应以设计图纸为准。软件计算设置中就有这个选项,也可以按需要修改。
2011-04-02 10:10:51
-
需要,在计算设置中有选择,选择后软件就会自动处理了。
2011-04-02 10:07:56
-
规范里对桩承台没有这么规定,这只能看你的图纸设计要求中有没有,有的话你可以手动改一下广利达里面的计算设置,或者你可以直接画上然后再编辑钢筋里面改了后锁定构建。
2011-04-02 10:46:53
-
不用处理,软件会自动扣减,因为软件就是用的03G101图集。
2011-04-02 10:07:20
-
尺寸超过2500的桩承台钢筋不需要*0.9的系数。那一般是针对独立基础的要求。
2011-04-02 10:17:07
-
你好:规范里要求的是独立基础和条形基础尺寸大于2500时是*0.9的系数的,桩承台没有这个说法要求,如果图纸中要求了,只有在汇总计算后的编辑钢筋里去调整了,软件里不可以直接定义或者修改设置要求的。
2011-04-02 10:24:32
-
看你的图纸设计要求中有没有按相关的该一下
2011-04-02 10:53:02
-
如果设计没有特别要求,按软件默认就可以了。
2011-04-02 14:21:00
-
06G101-6图集上有独立基础和条形基础底筋长度超过2.5m时可采用。桩承台没提,而且桩承台的设计要求比独基基础要高。
2011-04-02 15:31:48
-
工程设置》计算设置》计算设置》基础》独立基础》第2项
2011-04-03 15:43:35
-
需要乘以0.9, 因为使用桩承台一般就是独立基础,所以要乘以0.9. 你是正确的
2011-04-03 20:51:44
-
回答的很详细~呵呵!!支持!
2011-04-05 19:31:38
-
你好,建议这个承台用独立基础做,软件里面独立基础有这个设置,承台没有
2011-04-08 12:20:05
-
这个就不要你考虑了,软件会自动计算的。
2011-04-08 20:39:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看