• 室外埋地管防腐的问题

    设计说明要求: 2.3.4 室外埋地管防腐做法:消火栓大环到小环的埋地联系消防管防腐做法为环氧煤沥青,三布四油做法. 1、请问这个“大环到小环”是什么意思?总不能是埋地管刷色环吧? 2、请问三布四油我在套定额时,我套的是,一个两油一布加两个一布一油,请问这么套正确吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

     1、这个“大环到小环”应该是指室外消防管路系统的“环路”,即室外形成的消防“大环路”(外环管道)到“小环路”(内环管道)的意思。不是埋地管刷色环。

    2、三布四油我在套定额时,我套的是,一个两油一布加两个一布一油,这样套正确。

     

    消火栓

     

    2014-09-18 07:59:49 

  • 设计说明要求: 2.3.4 室外埋地管防腐做法:消火栓大环到小环的埋地联系消防管防腐做法为环氧煤沥青,三布四油做法. 1、请问这个“大环到小环”是什么意思?总不能是埋地管刷色环吧?就是指管线埋地部分长度;2、请问三布四油我在套定额时,我套的是,一个两油一布加两个一布一油,请问这么套正确吗?这样套就是正确的。

    2014-09-18 07:58:37 