• 檐高和抗震等级的确定

    我的结施说明中只说了:1,房屋高度为57.950m,那我如何确定檐高 2,框架抗震等级为三级,剪力墙抗震等级为二级;那我如何设置抗 震等级 先谢谢朋友们的回答!

    问题补充:补充一下,我这是框架剪力墙结构

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、从建筑剖面图和立面图,可以看出檐高。 2、抗震等级在工程设置时,分别填写。

    2011-04-02 19:57:21 

  • 输入檐高和设防烈度,软件就会自动计算弹出抗震等级的!

    2011-04-02 20:01:58 

  • 你好,檐高可以从建筑剖面图中看出来,就按房屋高度填写也行 设防烈度按设计输入,抗震等级按二级考虑(软件识别不是二级时,手动修改为二级),楼层设置时,剪力墙抗震等级选择三级

    2011-04-02 21:19:24 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!