liangfeng0916 2011-04-03 09:30:10 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 622查看 5回答
定义斜板的问题
在GGJ2009软件中,定义斜板后,动态观察发现屋面板的阳脊、阴脊处的板没有闭合,有缝隙,但在平面图中是没有缝隙的。。。请教这是什么原因???
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:板的阳脊、阴脊处的板没有闭合,查看一下标高肯定是对不上的,标高对上了板的阳脊、阴脊都是闭合的。用三点定义斜板反复核对一下标高,相交处的标高一定要相同。 看看上、下相连接处的标高,相同了就是闭合的。
2011-04-03 09:52:16
-
这是显示的问题,不会影响工程量的。 选择板,点击右键,选择【拉伸】功能来处理。
2011-04-03 09:32:48
-
这就是算量图中的显示的问题,它不影响工程量的计算!就像拐角墙的角有个缝是一样的!
2011-04-03 09:48:27
-
这是软件本身三维显示的问题,不会影响工程量的。----------所以你无须担心动态观察发现屋面板的阳脊、阴脊处的板没有闭合,有缝隙。。。平面显示是闭合的就行了,计算出来的工程量就是对的。
2011-04-03 09:41:35
-
这个问题应该是你分隔板的时候就在里有缝隙的话只能删掉重新绘制重新变斜板,如果是你还没有将板的标高设置好的话也会有缝隙,那么只要三点变斜该其标高就可以了
2011-04-03 09:41:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看