关于檐高的问题
各位老师: 我的图纸中的屋顶不同,有两面坡屋面和平屋面,其中坡屋面也不一样高,图纸中给出:建筑物高度9.94m(檐口),这是否表示此建筑物的平均檐高为9.94m?在檐高一栏中是否填入9.94m呢?应为檐高直接影响着工程量,所以不敢冒然填写,请指点。谢谢!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳工程设置的檐口高度是指顶层现浇板底标高
2011-04-03 10:12:00
-
(一)平屋顶带挑檐者,算至挑檐板下皮标高; (二)平屋顶带女儿墙者,算至屋顶结构板上皮标高; (三)坡屋面或其它曲面屋顶均算至墙的中心线与屋面板交点的高度; (四)阶梯式建筑物按高层的建筑物计算檐高; (五)突出屋面的水箱间、电梯间、亭台楼阁等均不计算檐高。 没看图纸,三、四项中你选择下看看。