solam123 2011-04-03 16:13:01 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 793查看 2回答
框架梁偏轴线问题
例 KL3(2) 第一跨轴线距左边线 -100(就是整个梁都在轴线外),第二跨轴线距左边线100 平法表格里 只能输入(0~梁宽) 在不打断梁的情况下 还有别的办法么 (我图纸是这样画的,实际施工时候梁纵筋也肯定在支座处分别锚固 不然总不能25的钢筋弯俩90°弯通过去。。。)问题补充:我上这个图,是我打断梁之后的效果
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这种类型的梁只能打断处理,虽都是L3 但是实际水平错位,通长筋不可能连续通过,只能打断,实际施工也是这样 软件暂时没这个功能,希望以后又这个功能,谢谢采纳
2011-04-03 16:15:44
-
你好 这种情况只能打断处理 实际施工应该也是这样的 梁的错开距离已经超过梁宽了 钢筋没法通常布置
2011-04-03 16:26:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看