静静 2011-04-03 17:22:05 | 天津市 其他专业 | 658查看 5回答
为什么连梁在三维图中看比剪力墙高呢?
剪力墙结构,我先画的剪力墙,再画暗柱,再画连梁然后是门窗,但为什么在三维中连梁比剪力墙高呢?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳定义连梁时,注意查看其顶标高。 已经布置到图上的连梁,选中后点菜单项内的“属性”,在弹出来的属性编辑窗口内查看一下其标高是否是设计图要求的标高,如果是,那么就是对的,如果不是,就修改成设计图要求的标高。
2011-04-03 17:37:59
-
看看你的连梁标高是否对的,在正常楼层中定义的话应该不会出现这种问题,除非你修改了标高。
2011-04-03 20:00:09
-
可以在属性窗口中查看一下連梁的高度设置有没有错误。
2011-04-03 18:02:26
-
这个只要你是按图画的就没错,有的连梁是这样的上面的直接接到上层窗台,下面充当过梁
2011-04-03 18:19:40
-
你是按默认的吧?默认的是洞口顶标高加梁高,如果你窗的距地高度没有定义对的话,就会出现这样的情况,找出问题就知道怎么解决了
2011-04-03 20:59:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看