• 清单固定单价招标 甲方定量 没图纸 综合单价如何估算?谢谢

    请问比如吊顶内KBG管,定量2000米 接线盒和支架怎么估? 再如排水管 DE110的 70米,阻火圈有几个(应该组在管单价里的吧)

    问题补充:DE110的700米 DE75的2000米,穿墙套管能有多少个呢 环压连接也没有定额子目,还不能上图片说明问题哎 那吊顶内敷设管要不要算连接吊灯的金属软管呢 熟悉上海2000定额的说下谢谢 重要::::清单中甲方给定吊顶内配管 5988米,接线盒的量我自己报在里面还是不报,我看有人做的标书只报管的敷设不报接线盒安装啊 跪求 !!万分感谢 项目特征里给水没套管,实际肯定要做套管的,这个应算甲方的失误,施工中可以要钱的是吧? 请问给水横管穿墙是用镀锌铁皮的还

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    甲方定量 没图纸 综合单价如何估算? 我和你一样在北京,一直搞估算工作,如果确实没图纸,只能按经验估算了: 1、KBG管,定量2000米 接线盒和支架怎么估? 答:大约400--600个。 2、DE110的 70米,阻火圈有几个? 答:大约30--50个。 3、DE110的700米,DE75的2000米,穿墙套管能有多少个呢? 答:大约500--700个。 4、那吊顶内敷设管要不要算连接吊灯的金属软管呢 ? 答:看金属软管的连接工作 归哪家施工单位施工,如果归你们投标单位施工要计算;否则不要计算。

    2011-04-04 22:06:38 

  • 这个就要凭经验了,肯定要组在综合单价中

    2011-04-04 10:45:43 

  • 考虑要全面,考虑工期是否很长,是否会有材料的涨价,在报价时还要考虑施工的难度,施工中有可能出现的问题,最好是到市场把材料的价格先摸一遍,有的和信息价不一样,最好明确材料的用量如果大于甲方给的量可以调差,或者超过一定量再调差。

    2011-04-04 15:49:14 

  • 清单固定单价招标 甲方定量 没图纸 综合单价的估算,这就要有一定的投标预算经验了,有经验的话就能估算到多少管会有多少套管。

    2011-04-04 15:34:35 

  • 1、KBG管,定量2000米 接线盒和支架怎么估? 按每个灯具一个家每10米管一个计算即可。 2、DE110的 70米,阻火圈有几个? 按楼层计算,每层楼一个,如楼层高3米,则阻火圈为23个左右。 3、DE110的700米,DE75的2000米,穿墙套管能有多少个呢? 大约110的为30~50个,75的为200个左右。 4、那吊顶内敷设管要不要算连接吊灯的金属软管呢 ? 如果吊灯为你单位施工,就需要计算连接吊灯的金属软管的。

    2011-04-05 08:05:57 

  • 要凭经验了,肯定要组在综合单价中

    2011-04-05 12:56:06 

  • 根据清单工作内容组价,如果描述没有接线盒、支架等,可以先不报,施工过程中再去签洽商

    2011-04-06 08:01:37 

  • 这个应根据经验值来考虑的,既然没有图纸,依据甲方提供清单量来组价,就应该将接线盒、阻火圈、套管等综合考虑在管道内。只能考虑的稍微大一些,提高管道的单价来综合弥补其他配件的费用。

    2011-04-06 07:55:18 

  • 清单固定单价招标 甲方定量 没图纸 综合单价的估算,这就要有一定的投标预算经验了,有经验的话就能估算到多少管会有多少套管,估算一下

    2011-04-06 10:25:46 

  • 看一下项目特征可以确定有关内容

    2011-04-06 10:35:01 

还有 2 条答案正在审核中,请稍后回来查看