403041414ZGY 2011-04-04 14:55:27 | 山东省 其他专业 | 555查看 2回答
山东地区脚手架问题
内墙砌筑我算了个双排里脚手架(墙高于3.6米);然后天棚抹灰时我再算一个满堂脚手架可以吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般的天棚装饰定额定额子目中已经包括了脚手架。 定额里没有就要算了,不过我们这里算了满堂架就不能算墙面抹灰的脚手架了。
2011-04-04 14:59:08
-
楼上说的对,砌墙内墙脚手架应该按双排里脚手架计算。装饰脚手架在计算了满堂脚手架之后,就不能在计算墙面抹灰脚手架。
2011-04-04 18:08:29
-
外墙的内侧抹灰脚手架怎么算,内墙不搭设脚手架的另一面抹灰,装饰脚手架怎么算,如图,大家算个结果,讨论一下(只算脚手架即可,砌筑脚手架及装饰脚手架,什么情况为不能利用原脚手架),高 4m的机制红砖墙。
-
(山东03定额)1. 筏板基础 计算脚手架吗? 2.基础中的墙体计算脚手架吗? 也是外墙按外脚手架、内墙按里脚手架计算吗?
-
山东脚手架定额看着好晕,不知道哪些该套,哪些不该套。举个实例:总承包单位主体结构施工,内墙面及天棚装修刮腻子,外墙装修抹灰。请问,哪些位置应该算脚手架,或者套用什么脚手架子目呢。请赐教!
-
山东地区的地下室混凝土墙与柱子如何算脚手架量,如下图中,柱在混凝土墙中的情况,柱比混凝土墙高,是光计算墙脚手架还是墙与柱脚手架分开计算?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看