• 电缆桥架200*100

    层高3.7米 电缆桥架200*100,梁下100mm 那么 桥架的安装高度是3.7米 减去板厚100减去100安装高度么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    对,就是这样理解。 这是设计的责任,咱们只能按照图示数据施工,如果你认为与规范冲突,可以书面提出质疑,有设计人更改后施工。

    2011-04-04 16:58:51 

  • 要求是梁下100mm,不是板下100mm.应该是3.7m-梁高(梁高一般含板厚)-100mm等于桥架的安装高度

    2011-04-04 17:18:15 