• 关于钢筋的锚固长度

    如果梁纵筋锚入柱或者墙内,梁是C35,柱或者墙是C60,锚固长度是按梁的混凝土标号算还是按墙或者柱的计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果梁纵筋锚入柱或者墙内,梁是C35,柱或者墙是C60,锚固长度一般是按梁的混凝土标号算而不是按墙或者柱的计算。

    2011-04-05 15:50:17 

  • 计算梁内钢筋时,就是按梁的砼标号。

    2011-04-05 14:54:46 

  • 锚固长度一般按梁的混凝土标号计算。

    2011-04-05 14:57:35 

  • 你好:应该是按柱子或者是墙的混凝土强度算梁的锚固长度。

    2011-04-05 17:21:24 

  • 按照c60计算……

    2011-04-06 12:58:44 