    比如梁KL1集中标注为300*700 A10@100/200(2) 2B25;4B25 梁原位标注中上部左端支座负筋为6B25 4/2 右端支座负筋为6B25 4/2 那么在计算梁端支座负筋的时候,第一排是乘以4根 第二排是乘以2根 那么其中上部通长筋的根数还包不包括在里面,如何包括在里面 是在第一排乘以2根 第二排乘以2根嘛 谢谢大家咯
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    上部第一排的4根支座筋中包含了2根通长筋25的,也就是说实际上上部第一排靠外侧两根是通长筋,中间是2根支座筋,第二排靠外侧是2根支座筋

    2011-04-05 19:11:57 

  • 楼上回答正确,可以多看看03G101系列图集。

    2011-04-05 19:15:37 

  • 看看图集上的说明就知道了!答案就在图集上!