Yy 2011-04-05 22:28:51 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 848查看 3回答
在钢筋2009中剪力墙遇到暗柱的时候怎么绘制,是画到柱边还是中心?有暗柱的地方必须有剪力墙吗?
在钢筋2009中剪力墙遇到暗柱的时候怎么绘制,是画到柱边还是中心?有暗柱的地方必须有剪力墙吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果只是计算钢筋的话,两者均可以,其计算结果是一样的。 但是为了导到图形时方便,墙形成封闭的区域,需要在暗柱的地方也画上剪力墙(如布置房间)。同时,从钢筋导到图形时,暗柱可以不用导。
2011-04-05 22:32:00
-
在钢筋算量软件中,只要墙与柱相连即可,但建议用墙把暗柱全部覆盖,导入图形方便。导入图形,建议将暗柱导入,如不导入柱,在梁与墙(但实际是暗柱)相交处,软件会计入梁,但这位置实际应是柱,所以不导入柱的结果就是,梁的工程量变大,而且是不正确的。
2011-04-06 09:46:08
-
暗柱是剪力墙的加强结构 理论上来说 有剪力墙才会有暗柱 所以画图时最好还是画上 这也方便后面的图形算量
2011-04-06 14:35:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看