    在剪力墙结构中,板洞处于剪力墙阴角位置,一边大于300,一边小于300,板加筋如何设置!图纸说明仅大于300增加加筋!谢谢

    问题补充:处于阴角的位置,是四边都设置,还是仅2边设置,还是仅一边设置?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这种情况软件无法设置,单构件输入方便快捷 单边大于300的边长布置 看看几个边长大于300

    2011-04-06 09:12:26 

  • 这个应该加筋的,在布置板洞后设置板洞加筋。 处于阴角处只需要两边设置。

    2011-04-06 09:12:24 

  • 按照2大于300考虑,需要加上附属钢筋。 应该四个边都加。

    2011-04-06 09:11:30 