• 构造柱画法

    设计说明中写 独立墙端头和转角处加构造柱 那么在十字交叉和丁字交叉处还用加构造柱吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    十字交叉和丁字交叉处就属于设计说明中说的转角处,需要设置。

    2011-04-06 19:51:55 

  • 是需要加的。

    2011-04-06 19:37:08 

  • 当然是需要的,十字交叉和丁字交叉处顾名思义就是墙与墙的交叉点,也就是说墙在这里出现了拐角,所以说是要设置的。

    2011-04-08 09:10:42 

  • 墙的端部没有柱的情况下,都应设构造柱。 那T、L、十、一, 交叉处、端部都应设,长度大于5米的中间还需要再加