冰雨 2014-09-14 16:45:20 | 江苏省 安装算量GQI | 1912查看 4回答
关于消防的问题
1、系统图中F6-AEL1应急照明箱只有一个,为什么联动双切断模块标注为2个,是不是标错了,一个应急照明箱应该对应一个联动双切断模,联动双切断模安装在应急照明箱什么部位,平面图中没有标注。2、70度和280度防火阀部位信号输入模块安装防火阀什么部位,是不是一个模块对应一个防火阀,F6-PY-AEP1和F6-BF-AEP1处模块是不是防火阀处模块?3、总线隔离器为什么要2个回路报警信号线?4、连接排烟机和补风机联动控制线有什么作用,其中5根线是哪5根线?5、图中黄线CX是分别不同线敷设不同管,还是共管,图中CX是不是表示两种线同时并列存在吗?还是到一定时候分开?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、系统图中F6-AEL1应急照明箱只有一个,为什么联动双切断模块标注为2个,是不是标错了,一个应急照明箱应该对应一个联动双切断模,联动双切断模安装在应急照明箱什么部位,平面图中没有标注。
回复:一个应急照明箱两个模块,一般安装在配电箱内;
2、70度和280度防火阀部位信号输入模块安装防火阀什么部位,是不是一个模块对应一个防火阀,F6-PY-AEP1和F6-BF-AEP1处模块是不是防火阀处模块?
回复:一对一,安装在防火阀附近;
3、总线隔离器为什么要2个回路报警信号线?
回复:总线隔离器只需要信号线即可,图纸设计是正确的;
4、连接排烟机和补风机联动控制线有什么作用,其中5根线是哪5根线?
回复:一般设计最少5根线,施工经验丰富的4根线即可;具体作用及原理可以自己百度一下;
5、图中黄线CX是分别不同线敷设不同管,还是共管,图中CX是不是表示两种线同时并列存在吗?还是到一定时候分开?
回复:共管;并存;不分开。
2014-09-15 08:03:50
-
统图中F6-AEL1应急照明箱只有一个,为什么联动双切断模块标注为2个,是不是标错了,一个应急照明箱应该对应一个联动双切断模,联动双切断模安装在应急照明箱什么部位,平面图中没有标注。那是一个输入输出模块,装在配电箱内
2、70度和280度防火阀部位信号输入模块安装防火阀什么部位,是不是一个模块对应一个防火阀,F6-PY-AEP1和F6-BF-AEP1处模块是不是防火阀处模块?装在风机控制箱内
3、总线隔离器为什么要2个回路报警信号线?那是一根双绞线,双芯
4、连接排烟机和补风机联动控制线有什么作用,其中5根线是哪5根线?标注DS 的线路
5、图中黄线CX是分别不同线敷设不同管,还是共管,图中CX是不是表示两种线同时并列存在吗?还是到一定时候分开?分开,单独穿管
2014-09-14 17:00:01
-
回答如下:
1、是一个应急照明配电箱中装两个模块,安装在配电箱内。2、一个防火阀对应一个模块,防火阀与排烟风机和补风机的模块不相同,各是各的,防火阀的模块安装在防火阀处附近,风机处的模块安装在风机控制箱内。3、总线隔离器只需要信号线,图中的是2芯线,设计没有问题。4、连接风机的联动控制线的作用是用来控制风机的启闭的,其中的5根线是图中的DS线把前过的n改为5就好了。你还可上百度中找找能看的更明白。5、图中的CX线是两种不同的线共管敷设,在线槽和桥架中不分开,支线中也不分开,只到接线端时才分开各接各的接线端子上,算量时按不分开算。
2014-09-15 09:39:18
-
1、系统图中F6-AEL1应急照明箱只有一个,为什么联动双切断模块标注为2个,是不是标错了,一个应急照明箱应该对应一个联动双切断模,联动双切断模安装在应急照明箱什么部位,平面图中没有标注。2、70度和280度防火阀部位信号输入模块安装防火阀什么部位,是不是一个模块对应一个防火阀,F6-PY-AEP1和F6-BF-AEP1处模块是不是防火阀处模块?3、总线隔离器为什么要2个回路报警信号线?4、连接排烟机和补风机联动控制线有什么作用,其中5根线是哪5根线?5、图中黄线CX是分别不同线敷设不同管,还是共管,图中CX是不是表示两种线同时并列存在吗?还是到一定时候分开?
1.两个模块,安装在配电箱内.2.是一个模块对应一个防火阀.
2014-09-15 10:02:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看