    框架结构、砖混结构中的构造柱和圈梁是不是都是非抗震构件?住宅砖混结构工程图纸未注明抗震等级,是否按非抗震工程考虑(所有构件均非抗震)
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 规范对砖混结构只有抗震构造措施(圈梁和构造柱)的要求,而没有抗震等级的规定。在《高层建筑混凝土结构技术规程》和《抗震规范》中,圈梁、构造柱被称为抗震构造措施,但也不能说不可以有按非抗震设计的情况(如设防烈度为小于等于6度且无需抗震的条件下,墙长超过层高两倍时,设计要求设置构造柱),是否抗震应由设计者明确。