• 钢筋导入图形有误

    在GGJ2009中导入GCL2008,总说错误,错误原因是:请输入[30-10000]之间的整数,这是怎么回事?标高是一样的!

    问题补充:我刚学,先做的图形算量,而且标高应该不可能不设置吧,两个文件里标高和层数都是一致的,可是就是总出现上面那个错误!

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你在图型中别建立层高,直接按钢筋的层高导入

    2011-04-07 10:24:56 

  • 你是图形导入到钢筋中,那就在导入时按照“图形层高导入”

    2011-04-07 10:45:45 

  • 出现这种情况的主要原因是标高输入错误。在软件中所有标高设置都是以m为单位的,而构件的其他属性如尺寸,截面等都是以mm为单位的,有些用户朋友在输入时可能疏忽这个地方,建议通过汇总计算或者三维快速找到标高出错的楼层或构件,有问题请继续提问。

    2011-04-08 17:50:10 