• 山西省定额中,地下室顶板100厚岩棉板保温怎么套定额?

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我认为:不能按屋面保温套,因为天棚保温比屋面保温工艺难度要大许多,只能列补充定额。

    2011-04-07 12:58:25 

  • 山西省定额中,地下室顶板100厚岩棉板保温怎么套定额? 可以参考套山西省09年建筑节能补充定额1-7或1-8定额子目将定额中玻璃棉或矿渣棉换成岩棉板预算价,如套补充定额楼地面保温1-59或1-60换算比较麻烦。

    2011-04-10 17:04:12 

  • 山西省定额中,地下室顶板100厚岩棉板保温就按屋面保温套相应的定额子目就可以了。

    2011-04-07 11:21:12 

  • 我也认为套屋面保温层就可以了

    2011-04-07 11:46:46 

  • 套取相应的部位苯板保温子目也可以,或者做补充子目,人工、材料价格按市场价格进入

    2011-04-07 15:37:41 