城雪琪 2014-09-14 17:20:24 | 天津市 云翻样 | 3944查看 3回答
预应力混凝土管桩的钢筋怎么计算,在钢筋软件里可以输入计算吗?
直径400的预应力混凝土管桩的钢筋怎么计算,在钢筋软件里可以输入计算吗? 预应力混凝土管桩中间是空的吗?如果是空的话,是在空心的地方计算灌混凝土桩芯吗?问题补充:微膨胀混凝土是不是只计算4.5m处桩芯里面的呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
桩头锚固钢筋是4根20的,应该为,在桩头焊接按双面焊5d计算为100mm 锚固长度按35d=700mm,
锚固钢筋工程量=0.8*2.466*4根=7.891kg
桩内钢筋笼直径12主筋长度=4500+35d=4920mm
钢筋笼主筋工程量=4.92*0.888*4=17.476kg
钢筋笼箍筋长度=160*3.14+300+12.5d=802.4+75=877.5mm。箍筋数量=4.5/0.08+1=58个
钢筋工程量=0.8775*0.222*58=11.299kg
单根桩的钢筋工程量为7.8912+17.476+11.299=36.666kg
2014-09-14 19:26:32
-
一般建筑工程预算定额预应力混凝土管桩是按成品价进入定额子目的,所以不用计算钢筋。
2014-09-15 05:39:46
-
z
2014-09-15 07:13:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看