叶 2011-04-08 09:42:27 | 北京市 其他专业 | 1008查看 5回答
请问PP-R管材中是否包含了支架工程量!管件该怎么计算工程量!
请问PP-R管材中是否包含了支架量!如果没有,怎样计算支架工程量,图纸中没有支架规格和要求!
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳没有包含,需要单独计算,只是综合了管卡。具体的可以看看定额的含量就明白了。 要计算支架,我是说你看看定额的含量就可以知道到底含不含了,以后遇到同样的问题就知道怎么解决了。
2011-04-08 09:53:35
-
已经包含了支架的材料费和安装费。不能另计。 定额也包含了管件的费用,也不用另计。
2011-04-08 09:47:17
-
请问PP-R管材中没有包含了支架量。 如果没有,怎样计算支架工程量,图纸中没有支架规格和要求!可以根据水暖的安装图集里的相关要求计算支架工程量后套管道支架子目。
2011-04-08 09:56:02
-
定额中包含的有管件但管道支架不包括,需另计,计算方法:管径32以下的不需计算,40以上包含40的管径可以按图纸要求间距数个数,单个支架的重量可以查查图集所用的角钢,圆钢等含量换算成千克计算,(我个人在做预算时按单个支架重2.44千克计算的),定额子目套管道支架制作安装
2011-04-08 10:06:53
-
热熔塑料管道(含PP-R塑料管): 1.管外径在63mm及以下的管道安装子目中(1-246~1-251)含了管道、管件、塑料管卡的安装费和塑料管卡的材料费,管道、管件的材料费需要补入,如果采用其它形式管道的支吊架应另行计算,执行第十三章管道支架安装相应子目。 2.管外径在75及以上的管道安装子目中(1-252~1-257)含了管道安装费,不含管道的材料费,管道的材料费需要补入。不含管件(需要另套1-258~1-263子目)。不含塑料管卡。塑料管卡或支吊架应另行计算,执行第十三章管道支架安装相应子目。 3.管卡按规格(重量)、按规范间距(计算个数);支吊架按距墙距离(或距顶板距离计算重量)、按规范间距(计算个数)。
2011-04-08 10:53:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看