• 利用柱主筋引下的工程量是多少?

    例题 : 某高层建筑住宅工程,框架剪力墙结构,地上24层(层高2.8米)。建筑长度50米,宽18米。顶层女儿墙高0.8米;采用?10镀锌圆钢做避雷网,避雷网与8处引下线连接。突出屋面烟道8个,均设长1米、?10镀锌圆钢做避雷针一根,避雷针下采用?10镀锌圆钢与避雷网连接,每处长5米。利用柱内四根主筋做引下线(共8处),上下均与板主筋(2根)采用?12圆钢跨接焊,其中有4处距地0,5m处设接地测试点,接地测试点安装在86型接线盒内。 本建筑有7层沿建筑物周长设置-40*4镀锌扁铁,暗敷在钢筋砼内做压环。另在198个卫生间内设置250*120*50局部等电位箱,每个卫生间1台暗装,采用-25*3镀锌扁钢沿墙(地)敷设,每个卫生间按15米考虑。 利用柱主筋引下的工程量是多少?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    避雷引下线敷设 利用金属构件引下长度=(2.8*24+0.8+基础深度)*8*2 用柱内主筋作“引下线”时,定额按焊按两根主筋考虑,以“m”计量,超过两根主筋时可按比例调整

    2011-04-08 13:43:17 

  • 利用柱主筋做避雷引下线的长度(2.8*24+0.8+基础深度)*8*2

    2011-04-08 14:12:47 

  • 利用柱主筋做避雷引下线的长度=(女儿墙顶标高+基础底板深度)*8*2。 其他单独计算的项目有:避雷网、避雷针、接地测试点、均压环、卫生间等电位盒、室内接地母线等。