• 广联达钢筋算量整体地下室和地上各楼栋如何划分

    广联达钢筋算量整体地下室和地上各楼栋如何划分?如以各栋楼地下室结构顶板为界,划分为整体地下室和地上部分,对相应划分界面的上柱/剪力墙等部位钢筋的计算量是否有影响?如何可以解决,或减少影响? 求助各位前辈解答,谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    以整体地下室的顶板为界分开,但地下室在有楼的地方的上一层里画是柱,墙等构件不要套做法和钢筋

    在各楼相对的位置的地下室也画上相应的柱、墙等构件同样不要套做法和输入钢筋这样在计算钢筋时搭接长度就可以计算上了

    在砼、模板等建筑工程量的计算上没有什么影响,只对钢筋工程量的计算有影响

    2014-09-11 18:32:58 

点我,有新答案通知你哦
其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题