• 桥架安装中伸缩节的计量和定额问题

    各位前辈,新手又遇到问题,望大家指点: 在计量桥架的时候经常会遇到“金属桥架跨度大于30米或遇伸缩缝时应设置伸缩节”,此中伸缩节在图纸上往往是没有被标注的。应该怎么处理这个伸缩节? 在做预算的时候是否要对伸缩节单独计量,并套定额? 如果是,计量的时候是按每30米一个以及遇伸缩缝计量一个?该套什么定额呢? 问题比较繁琐,望知情的前辈指教,谢谢~
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、伸缩节是需要单独计算工程量,但不能执行定额,只能补充主材,它相当于桥架的三通等连接件一样,只不过用的不频繁; 2、如果是做预算,没法按实际发生计算,那可以按30米及遇伸缩缝计量计入一个,补充到桥架的材料内; 3、一般这种情况施工时有时也不按规范做,所以你如果等施工时,也许就不用做了,所以预算时按规范做吧,还可以增加造价;