炎琪 2011-04-08 17:42:40 | 广东省 其他专业 | 6470查看 6回答
明明没有布置柱,去布置的时候显示重叠
当我把第八层的柱布置完后,去布置第九层的柱,显示重叠,但在软件中没有找到第九层有柱图元!请问一下,这是怎么回事? 注:因为5~8层的柱属性一致,9~17层的柱属性一致,最初定义楼层时,把5~8层作为相同层,9~17作为相同层,后来发现每层平面图有细微的区别,所以在途中又把楼层修改了一下,没有设置标准层了。5~8层没有什么问题,从第九层就出现问题了!问题补充:检查柱表的标高了,没有问题!修改之后,9~11层显示不正常,12~17层是正常的,没什么问题,还有就是第9层的辅助轴线也不知道到哪去了,复制过来也提示重叠,但又看不到它!
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:分别在下层和上层柱子的属性里查看两个标高是否重叠,肯定是下层的柱子标高伸到上层来了。要在私有属性里查看。仔细一点一看就会看出来的。
2011-04-08 20:31:15
-
注意属性里的标高看一下单位是什么再输标高 肯定是你的标高问题
2011-04-09 17:59:43
-
柱标高设置问题,检查柱标高.
2011-04-08 17:46:38
-
检查第八层的柱的顶标高 是否与第九层的同位置的柱重合
2011-04-08 17:43:30
-
检查是不是其他楼层的柱构件顶标高设置有问题,超过了本层高度
2011-04-08 19:24:44
-
查下柱层间标高是否重叠。
2011-04-09 10:24:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看