• 明明没有布置柱,去布置的时候显示重叠

    当我把第八层的柱布置完后,去布置第九层的柱,显示重叠,但在软件中没有找到第九层有柱图元!请问一下,这是怎么回事? 注:因为5~8层的柱属性一致,9~17层的柱属性一致,最初定义楼层时,把5~8层作为相同层,9~17作为相同层,后来发现每层平面图有细微的区别,所以在途中又把楼层修改了一下,没有设置标准层了。5~8层没有什么问题,从第九层就出现问题了!

    问题补充:检查柱表的标高了,没有问题!修改之后,9~11层显示不正常,12~17层是正常的,没什么问题,还有就是第9层的辅助轴线也不知道到哪去了,复制过来也提示重叠,但又看不到它!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:分别在下层和上层柱子的属性里查看两个标高是否重叠,肯定是下层的柱子标高伸到上层来了。要在私有属性里查看。仔细一点一看就会看出来的。

    2011-04-08 20:31:15 

  • 注意属性里的标高看一下单位是什么再输标高 肯定是你的标高问题

    2011-04-09 17:59:43 

  • 柱标高设置问题,检查柱标高.

    2011-04-08 17:46:38 

  • 检查第八层的柱的顶标高 是否与第九层的同位置的柱重合

    2011-04-08 17:43:30 

  • 检查是不是其他楼层的柱构件顶标高设置有问题,超过了本层高度

    2011-04-08 19:24:44 

  • 查下柱层间标高是否重叠。

    2011-04-09 10:24:36 