阳阳 2011-04-09 00:25:58 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 341查看 1回答
剪力墙的暗柱
暗柱的箍筋或拉筋和参数化所标的位置不一致 怎么办 直接输入行吗
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
得看是哪种情况了。如果位置不一样,但长度、钢筋信息是一样的,可以在其钢筋信息前面加上数字以表示其排数,如:2B8@150,其最前面的2,表示两根或两排。见图一。 如果长度不一样,就必须将暗柱属性里“截面编辑”中的“否”改为“是”,点开定义界面,右边会有一个“截面编辑”窗口,在该窗口里布置纵筋与箍筋。见图二。
2011-04-09 00:40:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看