永 2011-04-09 07:32:44 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 1811查看 3回答
画过异形梁后,在原位标注里面的箍筋,就是按异形布置的
画过异形梁后,在原位标注里面的箍筋,就是按异形布置的, 能不能按正常的矩形布置 在钢筋抽样里,是不是不能按异形梁绘制,就正常梁绘制,异形部分的钢筋在其他钢筋里输入?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳异形梁的原位标注就必须按异形梁标注,是不能用矩形梁处理异形梁的钢筋信息的。 不是!你新建异形梁,在网格中画出异形梁截面,确定后输入钢筋的集中标注信息,然后画到图中,再进行原位标注。 对了,异形梁的箍筋只能在其他箍筋中选择箍筋类型输入,注意箍筋的尺寸要扣除保护层。
2011-04-09 07:37:02
-
画过异形梁后,在原位标注里面的箍筋,就是按异形布置的, 能不能按正常的矩形布置 能按正常的矩形布置,你可以在原位标注里修改尺寸的。 在钢筋抽样里,是不是不能按异形梁绘制,就正常梁绘制,异形部分的钢筋在其他钢筋里输入? 要根据你的图纸信息来确定,是可以绘制异形梁的。 你画成异形梁软件会按异形的箍筋算的,你定义成异形梁但是画法就按正常的画法。
2011-04-09 07:50:34
-
你可以在其他钢筋里面自己设置长度啊 只有长度和间距正确就可以了 不一定要是矩形的啊