• 剪力墙暗柱大样图问题

    如下图两张剪力墙暗柱的大样图,与其他大样图不一样的地方在于有较大面积是被阴影图案填充了的,但是有小部分是未填充的(感觉像有个缺口),我想问的是这样表示有什么含义吗?对钢筋量和混凝土量有什么影响吗? 我图上除了这两张大样图其他的都是没有这些阴影部分填充图案的。 在平面图上找到与之对应的暗柱,发现暗柱不是断开的,是一个整体。

    图案填充

    大样图

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个可理解为墙和暗柱,根据设计要求,墙和暗柱的混凝土的强度等级一般相同的,只是钢筋的布置不同。我曾经遇到过暗柱边与墙交接处设计还要加拉筋的情况,没办法只好在暗柱内变通处理

    2011-04-09 10:23:13 

  • 这种暗柱是约束边缘构件,你只要按图纸的信息去做是没有影响的。

    2011-04-09 18:15:44 

  • 可以选择用参数化暗柱处理。选择相应的暗柱类型,有一些钢筋没有的可以在其他箍筋里面输入。

    2011-04-09 10:35:22 

  • 这个肯定是有说明的,阴影部分代表的是什么意思。建议你仔细在图纸上找找,实在没有你可以联系下设计单位咨询一下。

    2011-04-09 12:14:12 