xiao5 2011-04-09 12:51:21 | 甘肃省 其他专业 | 18183查看 11回答
温度筋在什么情况下设置,在哪些规范中有规定
温度筋在什么情况下设置,在哪些规范中有规定
全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,这个在平法手册上有具体的回答,红色的那个平法手册,原文如下: 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第10.1.9条规定:在温度、收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜取为150-200mm,并应在板的末配筋表面布置温度收缩钢筋,板的上、下表面沿纵、横两个方向的配筋率不宜小于0.1%。温度收缩钢筋可利用原有钢筋贯通布置,也可另行设置构造钢筋网,并与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭 接或在周边构件中锚固。 如果你没有,联系我GID我给你发送一份
2011-04-09 19:32:24
-
《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 ,在温度收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜取为150~200MM,并应在板的未配筋表面布置温度收缩钢筋。温度收缩钢筋可利用原有钢筋贯通布置,也可另行设置构造钢筋网,并与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固。
2011-04-09 17:26:38
-
这个问题是要根据图纸的要求来决定,有的图纸是要求大于4米开间的在上皮没有布筋的范围设温度筋,一般的屋面板都是双层双向,你如果图纸没有要求你就不要考虑了。
2011-04-09 18:24:22
-
温度筋的设置必须符合图纸要求,只有在图纸要求设置温度筋的情况下才设置温度筋,没有温度筋设置的规范
2011-04-09 12:53:07
-
依据GB50010-2002,在温度,收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜取为150~200MM,并应在板的未配筋表面布置温度收缩钢筋.同时一般在双柱或者多柱之间表面时也设置, 温度筋是防止构件由于温差较大时而裂缝设置 温度收缩钢筋可利用原有钢筋贯通布置,也可另行设置构造钢筋网,并与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固 温度筋的长度计算同板内负筋的分布筋计算一样.如图纸上设计有温度钢筋时可参照分布钢筋的长度进行计算.如下所示: 温度筋的长度=净跨-两侧负筋伸入板内的净长+2*搭接(计算设置中所设定的搭接长度) 温度筋的根数= (净跨-两侧负筋伸入板内的净长)/温度筋的布置间距+1 但现在一般受力筋可以起到温度筋的作用,所以有些工程不单独配了 梁腰筋有两种,一种是抗扭筋,另一种是纯粹的构造筋,两者的区别在锚固上,抗扭筋的锚固和框架梁一样,而构造筋的锚固只要12d(带肋钢筋)和15d(光面钢筋)
2011-04-09 12:53:57
-
图纸上一般约定双向大跨度的现浇板,没有双层双向布筋时,选择布温度筋,温度筋与负筋搭接。图纸上没有约定的,不计。
2011-04-09 13:37:50
-
通常按设计图纸要求设置
2011-04-09 13:37:28
-
温度筋在屋面板中设置,没有明确的规范规定。当设计需要时由设计师确定
2011-04-09 14:25:14
-
一般是板没有面筋且跨度较大的时候才会设置温度筋
2011-04-09 14:53:50
-
你好! 一般屋面才有温度筋 在板钢筋里把 钢筋类别设置成 温度筋 一般双层双向钢筋的板 没有温度筋 负筋的情况下有温度筋.拉通负筋稳固的作用
2011-04-09 14:18:48
-
你好:温度筋正常情况下是按照图纸要求布置的,如果图纸没有要求就不要考虑布置了;规范要求布置在屋面或者是在温度,收缩应力较大的现浇板区域内,温度收缩钢筋可利用原有钢筋贯通布置,也可另行设置构造钢筋网,并与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固 。 混凝土结构设计规范中的第127页中有这方面的介绍。
2011-04-09 15:31:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看