• 钢筋的搭接计算规则?

    定额的规则写到: 钢筋接头数量,结构和构造搭接按设计规定或施工规范要求计算;钢筋规格搭接,按Φ10-25mm以内每12m一个接头;Φ25mm意外的每8m一个街头,定尺搭接的数量按工程总量的70%计算,搭接长度实际施工无论采用何种方式均按30倍钢筋直径综合考虑。 应该怎么理解,在搭接设置中把墙柱垂直筋定尺和其余钢筋定尺。改成12000和8000,然后搭接长度改成30d(搭接的长度在哪里修改),最后把搭接的数量*0.7对么?

    问题补充:这个规则应该怎么理解,谁能给讲讲明白呀...迷糊

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    定额的规则写到: 钢筋接头数量,结构和构造搭接按设计规定或施工规范要求计算;钢筋规格搭接,按Φ10-25mm以内每12m一个接头;Φ25mm意外的每8m一个街头,定尺搭接的数量按工程总量的70%计算,搭接长度实际施工无论采用何种方式均按30倍钢筋直径综合考虑。 应该怎么理解,在搭接设置中把墙柱垂直筋定尺和其余钢筋定尺。改成12000和8000,然后搭接长度改成30d(搭接的长度在哪里修改),最后把搭接的数量*0.7 你可以在计算设置里。把所有的搭接都修改为【21】 你对这样计算有异议,你可以搭接修改为0 就是没有搭接,在根据辽宁省定额的规定计算30d的搭接量。这样做比较麻烦

    2011-04-10 07:32:08 

  • 你好:是你考虑错了,定尺搭接的数量按工程总量的70%计算,这里的定尺搭接是指不是12000计算接头的那种,也就是竖向筋是按每层一个接头计算的,这个量按70%计算。

    2011-04-09 20:32:17 

  • 这样的数据你最好是汇总计算后手动计算,在绘图中设置不好操作,还容易出错。

    2011-04-09 16:00:14 