xuehu2001 2011-04-09 22:56:07 | 北京市 其他专业 | 7310查看 3回答
楼承板,压型钢板混凝土体积计算
连楼承板(压型板在内)混凝土楼板厚是120mm,我觉得是按120计算,可是那槽起高就65mm,是不应该考虑扣除一部分呢 我这个楼板是个工厂厂房,楼承板是压型钢板YX65-185-555,这个槽起高的部位混凝土体积也不扣吗,量不小嘞
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳连楼承板(压型板在内)混凝土楼板厚是120mm,我觉得是按120计算,可是那槽起高就65mm,是应该考虑扣除这一部分的。 这个楼板是个工厂厂房,楼承板是压型钢板YX65-185-555,这个槽起高的部位混凝土体积是应该是扣除的。
2011-04-10 07:54:43
-
槽起高的部位混凝土体积要扣的
2011-04-09 23:10:12
-
压型钢板上现浇混凝土,应从压型钢板的板面算至现浇板的上皮,压型钢板凹进部分的混凝土体积并入板工程量中。
2011-04-10 08:23:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看