• 钢筋设置问题

    图纸上地下车库外剪力墙垂直筋,左侧为三级25在基础底弯折1650,在车库顶部弯折1000,右侧为三级20在基础底弯折350,车库顶部弯折350。内墙在底部弯折150。钢筋应该分别如何设置? 谢谢!

    问题补充:在构件属性里节点设置中修改了弯折长度,但计算结果却是:墙实际高度-本层露出长度+锚固33d.

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在节点设置中修改相应节点信息就可以,如下图中的各项,你的图中是不是没有画基础和板,节点是设置的墙纵筋在基础和板中的锚固,没有没有画基础和板,软件按平法图集中默认的信息计算

    墙实际高度

    直筋

    2011-04-10 15:24:40 