    如题,设计院给的图纸中板的配筋标注是“双层双向C8/C6@100”,请问这句话怎么理解板的配筋?这样表述似乎不太明确。请在线的各位老师说说你们的理解,谢谢!

    问题补充:感谢几位老师的意见,我也觉得可以有两种不同理解,一是间隔布置,一是底筋双向均为C8@100,面筋双向均为C6@100,也有可能是面筋双向均为C8@100,底筋双向均为C6@100。还是咨询一下设计的意思,看看他们的表述究竟是什么意思。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我的理解是C8和C6间隔布置,间距@100。最好是咨询设计院,请设计院作出说明。

    2011-04-10 14:55:03 

  • 就是四层钢筋,一根C8间隔100放一根C6,再间隔100放一根C8,上下两层

    2011-04-10 14:08:01 

  • 根据04G101图集无梁板原位标注理解,该题板配筋应为: 板底筋双向均这C8@100,面筋双向均为C6@100

    2011-04-10 20:03:15 