面面到 2011-04-10 16:27:31 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 1260查看 2回答
变截面柱钢筋计算设置
我的工程一层柱截面为500*500,二层为400*400,边角柱的外边齐平,楼层梁未画,在计算时边柱是按照规范图集计算,在变截面处下层钢筋截断弯折c+200,上层钢筋下插1.5Lae,可是边柱却不是这样,在变截面处全部贯通。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳上下柱子合起来三维看下,上下齐平处应该是贯通的,不齐平处软件才会按变截面处理。
2011-04-10 17:47:13
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看