    海南省05建筑工程定额规定:墙柱面抹灰,装饰项目均包括3.6米以下简易脚手架的搭设及拆除。那么高度超过3.6米的内墙及天棚抹灰要计算什么脚手架呢?

    问题补充:海南省的定额没有综合脚手架,有哪位是海南的帮忙解答一下?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (13) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    海南省05建筑工程定额规定:墙柱面抹灰,装饰项目均包括3.6米以下简易脚手架的搭设及拆除。那么高度超过3.6米的内墙及天棚抹灰要计算什么脚手架呢? 答:不知道你目前做的是纯装饰项目还是新建工程 1)当工程是新建工程时,高度超过3.6米的内墙及天棚抹灰应的脚手架计算如下 墙面抹灰:不得计算,在砌筑墙体时按砌筑脚手架考虑,内墙砌筑高度大于 3.6 米 , 小于 6 米 时 , 按里脚手架乘以系数 1.2 计算。 天棚抹灰脚手架:可以套用满堂脚手架计算。满堂脚手架按基本层(其高度在 3.6 米 — 5.2 米 之间)和增加层(每增加 1.2 米 )分别列项,适用于室内净高 3.6 米 以上的天棚装饰工程。 2)当工程是装饰工程项目,只是做装饰时 内墙3.6米以上的脚手架:海南05定额没有单独的墙面抹灰脚手架子目,但是可以结合天棚抹灰套满堂脚手架。

    2011-04-17 10:25:56 

  • 直接套超高增加就行

    2011-04-11 18:32:40 

  • 按照全统工程量计算规则,应该计算满堂脚手架,应该是3.6至5.2米为基本层,超过5.2米,超过5.2米,每增加1.2米按增加一层计算,不足0,6米不计

    2011-04-11 23:29:14 

  • 超过3.6米的内墙抹灰不需要套脚手架看,只需要天棚套满堂脚手架即可。

    2011-04-12 11:13:34 

  • 高度超过3.6米的内墙及天棚抹灰要计算,超过3.6米部分内墙及天棚的超高费。

    2011-04-12 10:02:32 

  • 1、综合脚手架计算规则,如图: 2、按计算规则增加综合脚手架的面积就行,套相应定额,乘系数;

    超过3.6

    2011-04-11 11:42:50 

  • 套满堂脚手架.按m2 计算

    2011-04-11 14:10:25 

  • 回答的很都价值,值得参考!!呵呵!

    2011-04-11 15:22:05 

  • 计算增加楼层的装饰面活动脚手架。

    2011-04-11 11:24:49 

  • 计算增加层装饰综合脚手架。

    2011-04-11 11:19:01 

  • 计算墙面脚手架和顶棚脚手架

    2011-04-11 11:27:17 

  • 计算超出部分墙面抹灰的脚手架和天棚抹灰超出部分脚手架。

    2011-04-11 11:34:50 

  • 看看当地定额关于超高费的计算规定,应该是超出部分套满堂脚手架

    2011-04-11 12:39:01 