puppy 2011-04-11 11:17:20 | 海南省 其他专业 | 1087查看 13回答
抹灰脚手架计算
海南省05建筑工程定额规定:墙柱面抹灰,装饰项目均包括3.6米以下简易脚手架的搭设及拆除。那么高度超过3.6米的内墙及天棚抹灰要计算什么脚手架呢?问题补充:海南省的定额没有综合脚手架,有哪位是海南的帮忙解答一下?
全部回答 (13) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳海南省05建筑工程定额规定:墙柱面抹灰,装饰项目均包括3.6米以下简易脚手架的搭设及拆除。那么高度超过3.6米的内墙及天棚抹灰要计算什么脚手架呢? 答:不知道你目前做的是纯装饰项目还是新建工程 1)当工程是新建工程时,高度超过3.6米的内墙及天棚抹灰应的脚手架计算如下 墙面抹灰:不得计算,在砌筑墙体时按砌筑脚手架考虑,内墙砌筑高度大于 3.6 米 , 小于 6 米 时 , 按里脚手架乘以系数 1.2 计算。 天棚抹灰脚手架:可以套用满堂脚手架计算。满堂脚手架按基本层(其高度在 3.6 米 — 5.2 米 之间)和增加层(每增加 1.2 米 )分别列项,适用于室内净高 3.6 米 以上的天棚装饰工程。 2)当工程是装饰工程项目,只是做装饰时 内墙3.6米以上的脚手架:海南05定额没有单独的墙面抹灰脚手架子目,但是可以结合天棚抹灰套满堂脚手架。
2011-04-17 10:25:56
-
直接套超高增加就行
2011-04-11 18:32:40
-
按照全统工程量计算规则,应该计算满堂脚手架,应该是3.6至5.2米为基本层,超过5.2米,超过5.2米,每增加1.2米按增加一层计算,不足0,6米不计
2011-04-11 23:29:14
-
超过3.6米的内墙抹灰不需要套脚手架看,只需要天棚套满堂脚手架即可。
2011-04-12 11:13:34
-
高度超过3.6米的内墙及天棚抹灰要计算,超过3.6米部分内墙及天棚的超高费。
2011-04-12 10:02:32
-
1、综合脚手架计算规则,如图: 2、按计算规则增加综合脚手架的面积就行,套相应定额,乘系数;
2011-04-11 11:42:50
-
套满堂脚手架.按m2 计算
2011-04-11 14:10:25
-
回答的很都价值,值得参考!!呵呵!
2011-04-11 15:22:05
-
计算增加楼层的装饰面活动脚手架。
2011-04-11 11:24:49
-
计算增加层装饰综合脚手架。
2011-04-11 11:19:01
-
计算墙面脚手架和顶棚脚手架
2011-04-11 11:27:17
-
计算超出部分墙面抹灰的脚手架和天棚抹灰超出部分脚手架。
2011-04-11 11:34:50
-
看看当地定额关于超高费的计算规定,应该是超出部分套满堂脚手架
2011-04-11 12:39:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看