甜甜 2011-04-11 11:55:26 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 875查看 2回答
楼梯钢筋问题
请问: 1.我选择的是AT型楼梯 但是AT型楼梯锚入休息平台的钢筋是>0.4LA+15d,我的图纸上是锚入La 这个怎改? 2.计算式中下梯梁端上部纵筋 2800/4*1.131+408+110-2*15是怎么计算来的? 上梯梁端上部纵筋 2800/4*1.131+343.2+80是怎么计算来的? 请高手详细解答!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好,图纸最好不要改动,看一下图纸会审,没有问题按设计图纸执行,0.4LA+15D是规范要求,只要满足要求就可以,不必太在意,1.131是斜坡系数,计算方法根号下B*B+H*H,再除以B,就出来了,408是上部纵筋LN/4*1.131,2*15是减去的保护层
2011-04-11 15:13:16
-
你好:不要改当支座宽度不够直锚时就应该是>0.4LA+15d弯钩。 2800/4*1.131+408+110-2*15是 1.131是*的斜长第数,408是锚固长度,110-2*15是梯板厚减了2个保护层。 上梯梁端上部纵筋 2800/4*1.131+343.2+80是怎么计算来的?和上边的差不多。 谁说是80 的呀,看你加的是110。 你说的80是负筋在板内的下弯长度,是110-2个保护层厚度。 你也动动脑子,对照图集中的要求计算一下就知道了。不要总是怎么来的。 负筋弯钩规范要求就是这样计算的。是另一端的弯钩。 03G101-2 再有事加我为好友吧,这里太麻烦了
2011-04-11 12:18:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看