小核桃 2011-04-11 13:56:38 | 辽宁省 土建算量GCL2013 | 1042查看 4回答
阳台底板的侧面抹灰工程量
这是一个阳台,我用栏板布置了立板后画了墙面抹灰, 栏板高900 底板厚100 看计算式时发现栏板的抹灰高度是0.9 , 我想问外侧的栏板抹灰不应该加底板的厚度0.1吗? 现在计算式里没有这个量,那这么量含在哪里呢,不会是丢了吧?当然其实挑檐也一样存在这个问题
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这是一个阳台,我用栏板布置了立板后画了墙面抹灰, 栏板高900 底板厚100 看计算式时发现栏板的抹灰高度是0.9 , 我想问外侧的栏板抹灰不应该加底板的厚度0.1吗? 现在计算式里没有这个量,那这么量含在哪里呢,不会是丢了吧?当然其实挑檐也一样存在这个问题 这个位置抹灰按照装饰线条计算工程量,不并入栏板抹灰工程量
2011-04-11 14:14:22
-
底板的厚度0.1需要自己手动计算,加进去
2011-04-11 13:59:04
-
你只有设定了高度后才会计算,布置墙高多少,抹灰就会计算多少,因为抹灰的依附体只是墙,不是板或面梁;如需计算在内,可在设置抹灰底标高时按“墙底标高-0.1”
2011-04-11 14:03:37
-
严格的讲板厚是不能算的,因为你在计算外墙面积时总高度已含板厚。
2011-04-11 14:12:25