• 弱电扁铁计算问题

    如下图所示:卫生间扁铁示意图,我在计算扁铁的时候该如何计算40*4的还需要计算么? 我看着现场的是用一个40*4的扁铁连接到25*4与构造柱上,但是我看别人计算的时候把这部分是按照层高来计算的,如果按照我说的情况还需要在计算这个40*4的扁铁么

    构造柱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如下图所示:卫生间扁铁示意图,我在计算扁铁的时候该如何计算40*4的还需要计算么? 我看着现场的是用一个40*4的扁铁连接到25*4与构造柱上,但是我看别人计算的时候把这部分是按照层高来计算的,如果按照我说的情况还需要在计算这个40*4的扁铁么 答:图中所示40*4扁铁按层高来计算,25*4的按延长米算

    2011-04-11 15:12:21 

  • 应该是有一圈扁铁构成的均压环的,再与竖向构件连接在一起。所以水平均压环应该单独计算的。

    2011-04-11 16:52:43 

  • 按延长米计算40*4

    2011-04-11 14:25:07 

  • 需要计算40*4扁铁。

    2011-04-11 14:28:00 

  • 住宅楼的话一般在单元门口设40*4的扁钢,与总等电位连接,需要计算,但室内一般都不用计算的

    2011-04-11 14:38:32 

  • 图中可以这样理解,40*4的扁钢是各层楼的总地线,用25*4扁钢引到各户等电位箱,各户等电位箱引到各点时(如钢管水暖管)用BV-1*4

    2011-04-11 15:02:41 