zh****@163.com 2011-04-11 14:23:24 | 山东省 其他专业 | 800查看 6回答
弱电扁铁计算问题
如下图所示:卫生间扁铁示意图,我在计算扁铁的时候该如何计算40*4的还需要计算么? 我看着现场的是用一个40*4的扁铁连接到25*4与构造柱上,但是我看别人计算的时候把这部分是按照层高来计算的,如果按照我说的情况还需要在计算这个40*4的扁铁么
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如下图所示:卫生间扁铁示意图,我在计算扁铁的时候该如何计算40*4的还需要计算么? 我看着现场的是用一个40*4的扁铁连接到25*4与构造柱上,但是我看别人计算的时候把这部分是按照层高来计算的,如果按照我说的情况还需要在计算这个40*4的扁铁么 答:图中所示40*4扁铁按层高来计算,25*4的按延长米算
2011-04-11 15:12:21
-
应该是有一圈扁铁构成的均压环的,再与竖向构件连接在一起。所以水平均压环应该单独计算的。
2011-04-11 16:52:43
-
按延长米计算40*4
2011-04-11 14:25:07
-
需要计算40*4扁铁。
2011-04-11 14:28:00
-
住宅楼的话一般在单元门口设40*4的扁钢,与总等电位连接,需要计算,但室内一般都不用计算的
2011-04-11 14:38:32
-
图中可以这样理解,40*4的扁钢是各层楼的总地线,用25*4扁钢引到各户等电位箱,各户等电位箱引到各点时(如钢管水暖管)用BV-1*4
2011-04-11 15:02:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看