消防弱电通讯线路接哪些消防设备及消防器具?
请问消防弱电高手,消防弱电通讯线路接哪些消防设备及消防器具?先谢谢了。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你所描述的太模糊,不够具体,没有办法回答你。
2011-04-13 11:15:41
-
通讯线主要就是火灾显示盘接485通讯线
2021-07-01 23:09:51
-
根据目前消防规范消防系统需要有消防泵喷淋泵风机等专线控制所以这些最好布置专线控制。控制线可以不使用KVV电缆,主要是甲方或工程监理会不会查找品牌和线型,只要不查可以使用BV线代替KVV效果差不多,但是最好不要用RVS。电话线可以不使用RVV或RVSP线,可以使用RVS代替但是距离不能太远不能超过1000米,电话线绝对不能使用BV或KVV这样的单心硬线不然200米都可能不能正常通讯。总之控制线电源线最好单心硬线,通讯线包括信号线电话线最好使用双交软线,因为多股软线有更好的抗空间磁场屏蔽,所以能在500米内稳定通讯,500-1000米内正常通讯,1000米后勉强通讯。需要很远更加好的通讯需要使用带有铜丝网钢丝网的屏蔽线电缆比如RVV,RVSP。电源线BV干线4平方足够了,支线2.5或1.5都可以。专线控制线从消控室全程BV或KVV线1.5平方足够了。
信号线一般接报警设备通讯,报警设备以及需要通讯控制的有烟感,温感,手报按钮,消火栓按钮,声光报警器,输入模块,输入输出控制模块,广播控制模块,总线楼层显示器,
电话线,有手报孔电话,总线电话模块,总线电话分机,单线电话。
24V电源线一般用在需要消防联动设备,声光报警器,警铃报警器,风口阀启动,电梯迫降,电磁阀,流量开关,电磁压力表,等等需要外部24V电压设备。
KVV专线,一般使用需要专线控制设备,水泵房的消防泵喷淋泵,风机房排烟风机,送风机,这些需要独立专线控制的设施。
通讯线,一般总在多主机现场有分机的地方,比如,发电机房,配电房装有气体灭火小主机,或每栋楼的楼宇弱电井装有防火门分机,煤气报警分机的地方需要一根或多根通讯线联网通讯。